LONGEPASS
Q24.

A:電力電驛,B:電晶體,C:固態電驛,請問以上三個元件動作速度由快到慢排列為何?

室內配線─屋內線路裝修 · 丙級 · 檢查與故障排除 · Q24

難易度分析

3 / 5

此題需了解機械式電驛、電晶體與固態電驛的結構差異與典型切換速度,且選項中隱含一個易混淆的陷阱,故評為中等難度。

正確答案:②B>C>A

② B>C>A:電晶體為純半導體元件,切換速度可達微秒等級最快;固態電驛內部使用光耦合器與TRIAC或SCR,速度次之;電力電驛因需驅動線圈使機械接點動作,速度最慢。故正確順序為 B>C>A。

錯誤選項解析

  • ① A>B>C:此排列將電力電驛置於固態電驛之前是錯誤的。電力電驛依靠機械接點動作,速度最慢;固態電驛採用半導體無接點切換,速度遠快於機械式電驛。
  • ③ B>A>C:此排列將電力電驛置於固態電驛之前是錯誤的。固態電驛無機械延遲,其動作速度(約數毫秒)明顯快於電力電驛(約十數毫秒以上)。
  • ④ C>B>A:此排列將固態電驛置於最快是錯誤的。雖然固態電驛比機械電驛快,但電晶體作為基本半導體元件,其切換頻率可達MHz等級,速度仍遠超固態電驛。
Learning Tip

"此題核心考點為開關元件的動作速度比較。常考陷阱在於混淆固態電驛與電晶體的速度關係。切記:機械式元件(電力電驛、接觸器)因有接點彈跳與線圈激磁時間,速度最慢;固態電驛雖無接點,但內部包含光耦合隔離與緩衝電路,速度受限;電晶體為純半導體,無額外延遲電路,速度最快。實務上選擇元件時,高頻切換應用(如PWM控制)必須使用電晶體或MOSFET,而一般負載開關可選用固態電驛以兼顧壽命與速度。"

學員答題分佈

①A>B>C0%
②B>C>A0%
③B>A>C0%
④C>B>A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!