Q25.

R-134a 冷媒系統使用受到管制,可以用

電器修護 · 丙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q25

難易度分析

2 / 5

本題要求考生區分不同類別的冷媒及其環境影響特性,並在多個冷媒選項中篩選出符合法規要求且熱力學性質相近的替代方案,考驗對冷媒分類與禁用法規的記憶程度。

正確答案:④R-600a 來取代

④ R-600a 來取代:R-600a(異丁烷)為 碳氫化合物天然冷媒,其 ODP 為零、GWP 極低(約 3),熱力學性質與 R-134a 相近,廣泛應用於家用冰箱及小型冷凍設備中,是符合環保法規的常見替代方案。

錯誤選項解析

  • ① R-11:R-11 屬於 CFC 類冷媒(三氯氟甲烷),因具有嚴重的臭氧層破壞問題,已依《蒙特婁議定書》全面禁用,且其工作壓力與熱力學特性與 R-134a 差異極大,無法作為替代品。
  • ② R-22:R-22 為 HCFC 類冷媒(二氟一氯甲烷),雖曾廣泛使用於空調系統,但因其 ODP 值不為零且系統運轉壓力與 R-134a 不同,壓縮機潤滑油亦不相容(R-22 用礦物油,R-134a 用 PAG 或 POE 油),故不可直接取代。
  • ③ R-113:R-113 同屬 CFC 類冷媒,主要用於清洗溶劑而非冷凍循環系統,其沸點過高(約 47.6°C)不適合做為低溫冷媒使用,且已因環保法規全面淘汰。
Learning Tip

"本題核心考點為環保冷媒替代原則。R-134a 因 GWP 值高達 1430,受 F-Gas 法規管制逐步削減用量。常見替代路徑包括:R-600a(碳氫類)用於小型設備、R-1234yf用於汽車空調。需特別注意 R-600a 具可燃性,維修時須遵守防爆規範並控制充填量(家用冰箱通常限制 150g 以內)。常考陷阱為混淆 CFC/HCFC/HFC 的淘汰時程與替代關係,切記高 GWP 冷媒不可與低壓 CFC 冷媒互換。"

學員答題分佈

①R-110%
②R-220%
③R-1130%
④R-600a 來取代0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!