Q60.
電冰箱之機械式溫度調節器若漏氣時,壓縮機將
電器修護 · 丙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q60
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分溫度調節器不同故障狀態(如漏氣、熔接)對壓縮機運作產生的不同影響,需對感溫元件的物理構造與電路接點之關聯有正確理解,屬於核心原理解析題。
正確答案:④不轉
④ 不轉:機械式溫度調節器內部充填感溫氣體,經毛細管傳遞壓力至波紋管以控制接點開閉。當感溫管漏氣時,波紋管失去膨脹推力,電氣接點無法閉合,壓縮機控制迴路斷路,因此壓縮機不轉。
錯誤選項解析
- ① 短路:機械式溫度調節器漏氣屬於感溫介質流失的機械性故障,與電氣迴路的短路現象無關。短路通常由絕緣劣化或配線碰觸引起,而非冷媒氣體洩漏所致。
- ② 時停時轉:時停時轉通常發生於接點接觸不良或感溫管部分變形導致壓力不穩定的情況。當感溫管完全漏氣時,波紋管無法產生足夠推力閉合接點,不會出現間歇運轉的現象。
- ③ 連續運轉:連續運轉通常發生於溫度調節器接點熔接(黏著)或感溫管安裝位置不當導致持續感應到高溫的情況。漏氣時接點無法閉合,壓縮機根本無法啟動,故不會連續運轉。
Learning Tip
"機械式溫度調節器的故障判斷為電器修護丙/乙級冷凍類常考題型。需區分三種典型故障模式:①感溫管漏氣→壓縮機不轉;②接點熔接→壓縮機連續運轉不停機;③毛細管安裝不當→溫度控制失準。實務檢修時應先以三用電表量測調節器接點通斷,確認是否為開路故障,再進一步檢查感溫介質是否洩漏。"
學員答題分佈
①短路0%
②時停時轉0%
③連續運轉0%
④不轉0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!