Q92.
窗型冷氣機使用四通閥(4-Ways Valve)之目的為:
電器修護 · 丙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q92
難易度分析
2 / 5
本題考查冷氣機核心元件的功能定義,屬於基礎的單一概念記憶型題目,無複雜的推論過程或高度混淆的陷阱。
正確答案:③產生冷暖氣
③ 產生冷暖氣:四通閥(Reversing Valve)的核心功能是透過電磁閥切換冷媒流動方向,使室內外熱交換器的蒸發器與冷凝器角色互換,從而實現冷氣與暖氣模式的切換。這是冷暖氣機必備的關鍵元件。
錯誤選項解析
- ① 除霜:除霜功能通常由除霜溫控開關或除霜控制電路自動執行,並非四通閥的主要目的。四通閥切換冷媒流向時雖可能間接影響結霜狀態,但其設計初衷不是為了除霜。
- ② 減少負荷:減少負荷是透過變頻壓縮機轉速調整、風量控制或室溫設定來達成,與四通閥的冷媒流向切換功能無關。四通閥僅負責改變蒸發器與冷凝器的角色互換。
- ④ 停機:停機是由壓縮機接觸器、電源開關或溫控器斷路來控制,四通閥本身不具備停機功能。四通閥僅在通電或斷電時改變冷媒循環路徑,壓縮機仍持續運轉。
Learning Tip
"四通閥是冷暖氣機與單冷機型的核心差異元件,常考陷阱為將其與除霜控制或容量調節功能混淆。實務上需注意:四通閥切換時壓縮機必須先停機再切換,避免高低壓側瞬間壓差過大造成閥體損壞或壓縮機過載。"
學員答題分佈
①除霜0%
②減少負荷0%
③產生冷暖氣0%
④停機0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!