Q108.
冷氣機停止運轉後須隔3 分鐘以上再行運轉,其作用在保護
電器修護 · 丙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q108
難易度分析
2 / 5
此題考查冷氣機特定組件的功能定義,屬於基礎概念的記憶與對照,不涉及複雜的邏輯推論或多重條件分析。
正確答案:①壓縮機
① 壓縮機:壓縮機停止運轉後,冷媒的高低壓側需要時間達到壓力平衡。若未等待平衡即再次啟動,壓縮機馬達將承受過大的啟動轉矩與啟動電流,容易造成馬達繞組過熱或機械部件損壞,因此設置三分鐘延遲保護是冷凍空調業界標準做法。
錯誤選項解析
- ② 送風馬達:送風馬達驅動的是室內側或室外側風扇,其啟動不受冷媒壓力差影響,停止後可立即再運轉,無需延遲保護。
- ③ 調溫器:調溫器(恆溫器)是偵測溫度並控制壓縮機啟停的感測元件,本身為控制迴路的一部分,不需要因壓力平衡而延遲。
- ④ 散熱器:散熱器(冷凝器)屬於熱交換器,為被動式散熱元件,不涉及啟動負載問題,因此不需要延遲保護。
Learning Tip
"此題核心考點為壓縮機三分鐘延遲保護原理。常考陷阱在於混淆各元件的功能——只有壓縮機會受到冷媒壓力未平衡的影響而需要延遲。實務上此功能由時間延遲繼電器或控制基板內建程式實現,切記不可短接或 bypass 此保護機制,否則將導致壓縮機馬達燒毀。"
學員答題分佈
①壓縮機0%
②送風馬達0%
③調溫器0%
④散熱器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!