Q134.
分離式冷氣機若R-32(R-410A)管長為70m 則其冷媒補充量為
電器修護 · 丙級 · 檢查及故障排除(冷凍類) · Q134
難易度分析
4 / 5
本題屬於計算型題目,要求考生運用特定的冷媒補充公式並精確套用對應冷媒的追加係數。由於需要經過數值推算且需區分不同冷媒種類的係數差異,較單純的定義記憶題更具挑戰性。
正確答案:②3000g
② 3000g:3000g 為正確答案。依據 R-32/R-410A 冷媒補充標準,分離式冷氣機配管超過標準長度(通常為 5~7.5m)後,每公尺需追加約 40~50g 冷媒,70m 管長之追加量經計算後約為 3000g。
錯誤選項解析
- ① 4000g:4000g 的補充量過高,通常對應更長的配管長度或更大噸數的機型,不符合 70m 管長的標準計算值。
- ③ 2000g:2000g 的補充量偏低,適用於較短配管或小噸數機型,不足以滿足 70m 長管的系統需求。
- ④ 1000g:1000g 明顯不足,僅適用於極短配管的微量補充,若用於 70m 管長會導致冷媒不足、低壓過低及壓縮機過熱等故障。
Learning Tip
"本題考點為 R-32/R-410A 冷媒追加量計算。實務上,廠牌不同其每公尺追加係數略有差異(約 40~50g/m),考生需熟記標準公式:追加量 = (實際管長 - 標準管長) × 每公尺追加量。常見陷阱為混淆 R-22 與 R-32/R-410A 的補充係數,前者較低,後者因屬 HFC 類冷媒,補充量計算更為嚴格。"
學員答題分佈
①4000g0%
②3000g0%
③2000g0%
④1000g0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!