LONGEPASS
鑄造/設備維護/Q16
中等
正確率 -
Q16.

當無熔絲保護開關或電磁接觸器跳脫時應:

鑄造 · 丙級 · 設備維護 · Q16

難易度分析

3 / 5

題目為單選,需掌握電氣保護跳脫的安全處置流程,並辨別與安全規範相違的選項,具備一個主要的陷阱選項,難度屬於普通水平。

正確答案:②應請維修人員確認相關設備,是否有電流超載之問題後,再復歸使用

② 應請維修人員確認相關設備,是否有電流超載之問題後,再復歸使用:跳脫代表電流超載或短路等異常狀況,應由專業維修人員使用鉤表量測實際負載電流,確認故障排除後方可復歸,符合電氣安全規範。

錯誤選項解析

  • ① 復歸即可不須理會:無熔絲開關或電磁接觸器跳脫是設備的保護機制,未經確認原因即復歸可能導致過電流持續損害設備或引發工安事故。
  • ③ 建議維修人員更換更大負載電流無熔絲開關或電磁接觸器,以避免跳脫影響產出:盲目更換更大容量之無熔絲開關會使保護迴路失去原有設計之額定電流保護功能,可能導致線路過熱而引發火災風險。
  • ④ 直接將電源跳線以利生產作業:電源跳線等同 bypass 所有保護裝置,嚴重違反職業安全衛生法及電氣作業標準,極易造成設備損毀與人員觸電危險。
Learning Tip

"無熔絲開關跳脫是電氣系統的重要警訊,常考陷阱在於「復歸即可」與「加大容量」等看似合理但違反安全規範的選項。實務上必須先確認過載原因(如馬堵轉、線路老化、負載突增),排除異常後才能復歸,切勿為追求產能而犧牲保護機制。"

學員答題分佈

①復歸即可不須理會0%
②應請維修人員確認相關設備,是否有電流超載之問題後,再復歸使用0%
③建議維修人員更換更大負載電流無熔絲開關或電磁接觸器,以避免跳脫影響產出0%
④直接將電源跳線以利生產作業0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目