LONGEPASS
工業配線/電氣器具之使用/Q56
簡單
正確率 -
Q56.

積熱型過載電驛跳脫原因係

工業配線 · 丙級 · 電氣器具之使用 · Q56

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎定義的記憶型題目,選項之間的區分度極高,僅需掌握該元件的核心動作原理即可判定。

正確答案:①受熱動作

① 受熱動作:積熱型過載電驛利用雙金屬片受熱彎曲原理,當馬達電流超過額定值時,加熱元件產生的熱量使雙金屬片變形推動跳脫機構,切斷控制電路以保護馬達。

錯誤選項解析

  • ② 受光動作:受光動作屬於光電開關或光電繼電器的感應方式,與過載保護無關;過載電驛的動作源於電流產生的熱效應而非光信號。
  • ③ 受壓力差距動作:受壓力差距動作屬於壓力開關或差壓繼電器的感應機制,常用於流體或氣壓系統監控,並非過載電驛的動作原理。
  • ④ 受電磁吸力動作:受電磁吸力動作屬於電磁接觸器或電磁繼電器的動作方式,依靠線圈通電產生磁力吸引銜鐵;而積熱型過載電驛依靠的是熱效應而非電磁力。
Learning Tip

"積熱型過載電驛的核心考點在於理解雙金屬片熱彎曲與電磁式動作的區別。常考陷阱為混淆「過載保護(熱動作)」與「短路保護(電磁動作)」的原理。實務上需注意電驛設定電流應為馬達額定電流的 1.0~1.15 倍,且環境溫度過高會導致誤跳脫,必要時需進行溫度補償。"

學員答題分佈

①受熱動作0%
②受光動作0%
③受壓力差距動作0%
④受電磁吸力動作0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!