Q122.
量測用比流器,規格標示200/5A CL. 1.0,當一次側電流達200A 時,其二次側電流應在下列何範圍內
工業配線 · 丙級 · 主電路裝配 · Q122
難易度分析
2 / 5
本題考查對比流器精度等級定義的基礎應用,需將百分比誤差轉換為實際電流數值,計算過程單純且無複雜陷阱。
正確答案:④4.95~5.05A
④ 4.95~5.05A:CL. 1.0 表示準確度等級為 ±1%,當一次側為額定 200A 時,二次側額定電流為 5A,其允許誤差範圍為 5A × ±1% = ±0.05A,故正確範圍為 4.95A~5.05A。
錯誤選項解析
- ① 4.8~5.2A:此範圍對應的誤差為 ±4%,遠超過 CL. 1.0 所規定的精度等級,屬於過度寬鬆的誤差範圍,不符合比流器準確度要求。
- ② 4.85~5.15A:此範圍對應的誤差為 ±3%,仍大於 CL. 1.0 的 ±1% 精度規範,常見於較低精度等級(如 CL. 3.0)的比流器規格。
- ③ 4.9~5.1A:此範圍對應的誤差為 ±2%,相當於 CL. 2.0 等級的精度要求,而非題目所標示的 CL. 1.0,屬於容易混淆的選項。
Learning Tip
"本題核心考點為 比流器(CT)準確度等級 的計算。CL. 1.0 代表在額定一次電流下,二次側電流誤差不超過 ±1%。常見陷阱是將精度等級與誤差百分比的對應關係搞混,例如 CL. 0.5 對應 ±0.5%、CL. 2.0 對應 ±2%。實務上,計費用比流器 通常要求 CL. 0.5 或更高精度,而 保護電驛用比流器 則使用 5P、10P 等標示方式,兩者不可混淆。"
學員答題分佈
①4.8~5.2A0%
②4.85~5.15A0%
③4.9~5.1A0%
④4.95~5.05A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!