Q132.
三相感應電動機之起動方式,下列敘述何者不正確
工業配線 · 丙級 · 主電路裝配 · Q132
難易度分析
2 / 5
本題考查對不同相數感應電動機啟動機制之區分能力,需能正確辨識三相電動機適用之降壓啟動與全壓啟動方式。
正確答案:①串接電容器起動
① 串接電容器起動:電容器主要用於單相感應電動機的分相起動,提供相位差以產生起動轉矩。三相感應電動機本身已有三相平衡電源,無需串接電容器起動,故此敘述不正確。
錯誤選項解析
- ② 串接電抗器起動:電抗器起動屬於降壓起動方式之一,透過串接電抗器限制起動電流,適用於大容量電動機以減少對電網的衝擊,為正確的起動方式。
- ③ 串接電阻器起動:電阻器起動同樣為降壓起動方法,利用串接電阻降低起動時的端電壓,達到限制突入電流的目的,常見於繞線式轉子電動機,敘述正確。
- ④ 直接全壓起動:直接全壓起動(DOL)是最簡單且廣泛使用的起動方式,將電動機直接接入額定電壓,適用於小容量電動機或電源容量充足的場合,敘述正確。
Learning Tip
"本題考點為三相感應電動機起動方式的辨識。常考陷阱在於混淆單相與三相電動機的起動原理——電容器僅用於單相分相,三相系統不需額外分相。降壓起動(電阻器、電抗器、Y-△)的核心目的皆為限制起動電流,但會犧牲起動轉矩;實務上需依電源容量與負載特性選擇適當起動方式。"
學員答題分佈
①串接電容器起動0%
②串接電抗器起動0%
③串接電阻器起動0%
④直接全壓起動0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!