Q14.
控制箱裝置配線完成後,作通電試驗前,下列何種動作可不必實施?
工業配線 · 丙級 · 檢查及故障排除 · Q14
難易度分析
3 / 5
本題考查對設備通電前標準作業程序的掌握程度,需能區分必要的安全檢查項目與錯誤的操作習慣。
正確答案:④將栓型保險絲取下,換裝小安培數保險絲,以防短路
④ 將栓型保險絲取下,換裝小安培數保險絲,以防短路:更換小安培數保險絲並非必要且可能造成誤動作,應使用設計規定的額定保險絲,過小的保險絲會在正常負載時熔斷,反而影響測試進行。
錯誤選項解析
- ① 將器具上未接線之螺絲鎖緊:通電前鎖緊所有未接線螺絲是必要的防鬆動措施,可避免螺絲掉落造成短路或設備損壞,屬於標準安全檢查程序。
- ② 確認電磁接觸器線圈之額定電壓:確認電磁接觸器線圈額定電壓是通電前的關鍵步驟,若電壓不符會導致線圈燒毀或接觸器無法正常動作。
- ③ 依電路圖設定時間電驛:依電路圖設定時間電驛是確保控制迴路按設計時序運作的必要程序,設定錯誤會導致控制邏輯異常。
Learning Tip
"本題考點為控制箱通電前檢查程序。常考陷阱在於混淆「必要檢查項目」與「錯誤操作」。實務上通電前必須完成:①機械性檢查(螺絲鎖緊、接線確認)②電氣性檢查(額定電壓確認、保護電驛設定)③絕緣測試。切勿隨意變更保護元件規格,應嚴格按照電路圖規範執行。"
學員答題分佈
①將器具上未接線之螺絲鎖緊0%
②確認電磁接觸器線圈之額定電壓0%
③依電路圖設定時間電驛0%
④將栓型保險絲取下,換裝小安培數保險絲,以防短路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!