Q33.
比流器是低導磁鐵心之變壓器,因此二次側不可
工業配線 · 丙級 · 檢查及故障排除 · Q33
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能精確區分不同電氣設備在操作上的禁忌事項,需避免將相似設備的特性混淆,屬於核心概念的辨析題。
正確答案:③開路
③ 開路:比流器二次側開路時,一次側電流全部成為激磁電流,使鐵心飽和並在二次側感應出危險高壓,可能擊穿絕緣並危及人員安全,故絕對禁止開路。
錯誤選項解析
- ① 接電容器:接電容器並非比流器二次側的絕對禁忌,電容器會改變迴路阻抗特性,但主要危險在於二次側開路所產生的高壓。
- ② 短路:短路反而是比流器二次側的正常狀態,因為電流表內阻極低,等效於近似短路運作,此為安全操作模式。
- ④ 接電流表:接電流表是比流器的標準用途,電流表作為低阻抗負載使二次側維持近似短路狀態,屬於正確操作方式。
Learning Tip
"比流器(CT)與比壓器(PT)的二次側安全要求恰好相反:CT二次側不可開路,PT二次側不可短路。實務檢修時若需拆接儀表,必須先將CT二次側短接,此為工業配線檢定高頻考點。"
學員答題分佈
①接電容器0%
②短路0%
③開路0%
④接電流表0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!