Q49.
固態接觸器(SSC)未接負載時,加上額定觸發電壓,以三用電表量測其單一主接點一次側與二次側間之電阻值為
工業配線 · 丙級 · 檢查及故障排除 · Q49
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分固態接觸器與傳統電磁接觸器的運作原理差異,並分析在特定量測條件(未接負載)下半導體元件的電阻特性,具備一定的概念辨析度。
正確答案:③無限大
③ 無限大:SSC內部為光耦合隔離搭配功率半導體元件,當未接負載時,主迴路無法形成電流通路,以三用電表量測輸入端與輸出端間呈現開路狀態,故電阻值為無限大。
錯誤選項解析
- ① 0Ω:固態接觸器(SSC)內部採用半導體開關元件(如TRIAC或SCR),在未導通狀態下主接點間呈現開路,電阻值不可能為0Ω,此數值僅出現在金屬接點完全閉合時。
- ② 接近0Ω:接近0Ω同樣表示低阻抗導通狀態,但SSC在未接負載時,即使施加觸發電壓,因無完整迴路形成,輸出端與輸入端間仍為開路,不會呈現接近零歐姆之讀值。
- ④ 因廠牌不同而異:SSC的運作原理基於半導體物理特性,無論何種廠牌,在未接負載條件下量測主接點間電阻均為無限大,此為元件基本特性而非廠牌差異。
Learning Tip
"此題常考陷阱在於混淆固態接觸器(SSC)與傳統電磁接觸器的測量方式。SSC為半導體無接點開關,量測時必須注意負載是否接入會影響讀值;實務上若量測到0Ω或接近0Ω,代表SSC內部元件已擊穿短路,需立即更換。另需注意三用電表量測半導體元件時,其內部電池電壓可能不足以觸發SSC導通,因此量測結果僅供參考,實際故障判斷應搭配實際通電測試。"
學員答題分佈
①0Ω0%
②接近0Ω0%
③無限大0%
④因廠牌不同而異0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!