Q50.
如下圖所示,未通電時,以三用電表量測按鈕開關PB1 之a 接點兩端之電阻值為
工業配線 · 丙級 · 檢查及故障排除 · Q50
難易度分析
3 / 5
此題目要求分析使用量測儀器時所構成的完整電路路徑,並辨識電路中元件的連接形式。考生必須突破對接點狀態的單純認知,進而分析儀器與外部元件之間形成的電路結構,具有一定的推理要求。
正確答案:④電磁接觸器線圈與指示燈內阻之串聯值
④ 電磁接觸器線圈與指示燈內阻之串聯值:未通電時,a 接點(常開接點) 雖處於開路狀態,但以三用電表歐姆檔量測其兩端時,電流會經由外部串聯的電磁接觸器線圈與指示燈形成迴路,故量測值為兩者內阻之串聯總和。
錯誤選項解析
- ① 無限大:無限大表示接點完全開路無導通路徑,但此電路中 a 接點(常開接點) 串聯了電磁接觸器線圈與指示燈,存在實際負載內阻,故非無限大。
- ② 接近無限大:接近無限大通常用於描述絕緣電阻或漏電流極小之情況,此處量測的是包含線圈與指示燈內阻的完整迴路,阻值為確定之有限值。
- ③ 電磁接觸器線圈與指示燈內阻之並聯值:並聯值的計算適用於多條獨立支路兩端量測時,但此電路中電磁接觸器線圈與指示燈為串聯連接於 a 接點迴路中,非並聯架構。
Learning Tip
"本題核心考點為按鈕開關 a 接點(常開接點)與b 接點(常閉接點)於未通電時的電阻特性差異。量測a 接點兩端時,三用電表內部電池會透過外部串聯負載形成迴路,讀值為串聯負載總電阻;若量測b 接點則因接點本身已導通,讀值接近零歐姆。實務上需特別注意電磁接觸器線圈通常具有數百歐姆之直流電阻,而指示燈內阻相對較小,兩者串聯後以線圈電阻為主導。"
學員答題分佈
①無限大0%
②接近無限大0%
③電磁接觸器線圈與指示燈內阻之並聯值0%
④電磁接觸器線圈與指示燈內阻之串聯值0%