LONGEPASS
工業配線/檢查及故障排除/Q57
中等
正確率 -
Q57.

如下圖所示之歐規斷路器,若其規格為3P 220VAC 25KA 25A,下列有關該器具之功能敘述何者錯誤?工業配線 丙級 檢查及故障排除 第 57 題 題目 圖片

工業配線 · 丙級 · 檢查及故障排除 · Q57

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能精準區分設備之額定規格與實際動作特性之間的差異,且選項中包含針對概念誤區設計的陷阱,需具備對電氣元件保護原理的正確理解方可解題。

正確答案:④當二次側負載電流大於25A 時,自動跳脫

④ 當二次側負載電流大於25A 時,自動跳脫:規格中的 25A 為斷路器的 額定電流,而非跳脫電流。熱脫扣器的動作特性具有 反時限曲線,需超過額定電流一定比例(通常約 1.05~1.3 倍)並持續一段時間才會跳脫,並非「大於 25A 即自動跳脫」,此敘述錯誤。

錯誤選項解析

  • ① 適用於3ψ3W 220VAC 之電源系統:3P 代表三極斷路器,專為 三相三線制(3ψ3W) 設計,額定電壓 220VAC 符合台灣工業用三相電源系統標準,此敘述正確。
  • ② 具有三相同時投入與切離之手動裝置:歐規斷路器具備 三相連動機構,操作手柄可同時控制三相的投入與切離,確保三相電源同步通斷,避免缺相運轉風險,此敘述正確。
  • ③ 當二次側短路時,自動跳脫:斷路器內建 電磁脫扣器(Magnetic Trip),當二次側發生 短路故障 產生大電流時,電磁線圈瞬間動作使接點自動跳脫,達到保護目的,此敘述正確。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分斷路器的 額定電流 與 跳脫電流 之差異。25KA 代表 短路分斷能力(kA),指斷路器能安全切斷的最大短路電流,而非額定電流。實務上常混淆 熱脫扣(過載保護,具延時特性) 與 電磁脫扣(短路保護,瞬時動作) 的動作原理,需特別留意。"

學員答題分佈

①適用於3ψ3W 220VAC 之電源系統0%
②具有三相同時投入與切離之手動裝置0%
③當二次側短路時,自動跳脫0%
④當二次側負載電流大於25A 時,自動跳脫0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目