Q4.
室外管路保溫之最外一層為金屬皮加強層,再內一層為
自來水管配管 · 丙級 · 管路保溫 · Q4
難易度分析
2 / 5
本題考查保溫結構層級的精確記憶與順序辨析,需能區分各層的功能及其相對位置關係。
正確答案:③防潮層
③ 防潮層:防潮層位於金屬皮加強層之內、絕熱層之外,功能是防止外部水氣滲入絕熱材料,避免絕熱性能下降。依據 CNS 保溫工程規範,室外管路因暴露於大氣環境,必須設置防潮層以確保保溫效果持久。
錯誤選項解析
- ① 耐擊層:耐擊層並非管路保溫結構中的標準層級名稱。室外保溫管路中抵抗外力撞擊的功能主要由最外層的金屬皮(如鋁皮或不鏽鋼皮)承擔,而非獨立設置耐擊層。
- ② 絕熱層:絕熱層是保溫結構的核心層,位於最內層直接包覆管路,功能是降低熱傳導。它並非位於金屬皮的正內側,而是被防潮層包覆在內。
- ④ 防震層:防震層並非管路保溫結構的標準分層。管路防震通常透過支架設計或伸縮接頭等結構方式處理,而非在保溫層級中增設防震層。
Learning Tip
"室外管路保溫結構由內而外依序為:絕熱層→防潮層→金屬皮加強層。常考陷阱為混淆各層順序,尤其容易將防潮層與絕熱層位置搞混。實務上若防潮層破損,水氣侵入會使絕熱材料導熱係數急劇上升,導致保溫失效。"
學員答題分佈
①耐擊層0%
②絕熱層0%
③防潮層0%
④防震層0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!