LONGEPASS
自來水管配管/管路檢驗/Q16
中等
正確率 -
Q16.

配管進行水壓試驗時必須注意之事項,下列敘述何者正確?

自來水管配管 · 丙級 · 管路檢驗 · Q16

難易度分析

3 / 5

本題要求考生掌握水壓試驗的標準操作程序與注意事項。選項中包含了試驗時間點、儀表安裝位置及設備處理等多個關鍵知識點,考生需能準確區分正確的實務做法與錯誤的簡化操作,具有一定的綜合辨析度。

正確答案:①地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行

① 地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行:地下埋設管路之水壓試驗必須於回填前實施,以便直接觀察管線接頭是否有滲漏現象,若回填後才發現缺失將導致大幅开挖修復困難。

錯誤選項解析

  • ② 高樓建築配管之水壓試驗,必須將壓力表裝設於中間樓之管路上:高樓建築配管之水壓試驗,壓力表應裝設於管路系統的最低點而非中間樓層,因最低處承受的靜水壓力最大,才能確保全系統均達到試驗壓力要求。
  • ③ 水壓試驗時只要瞬間達到試驗壓力而不漏水則為合格:水壓試驗並非瞬間達壓即可,必須在規定試驗壓力下持續保壓一段時間(通常至少10~30分鐘),確認壓力無明顯下降且全管線無滲漏才算合格。
  • ④ 壓力試驗時,裝設於管路上之安全閥,可以不必關閉:壓力試驗時管路上的安全閥必須關閉或隔離,否則試驗壓力可能超過安全閥的設定開啟壓力而導致閥體動作,不僅影響試驗結果也可能損壞安全閥。
Learning Tip

"水壓試驗為自來水管配管檢定之核心考點,常考陷阱包含:試驗位置選擇(最低點vs最高點)、保壓時間要求(瞬間vs持續)、以及附屬設備(安全閥、壓力表)的正確處置方式。實務上須依自來水法及管路施工規範執行,確保供水系統之水密性與結構強度。"

學員答題分佈

①地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行0%
②高樓建築配管之水壓試驗,必須將壓力表裝設於中間樓之管路上0%
③水壓試驗時只要瞬間達到試驗壓力而不漏水則為合格0%
④壓力試驗時,裝設於管路上之安全閥,可以不必關閉0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!