Q49.
懸臂式樓版單層筋配筋要領為何?
鋼筋 · 丙級 · 紮結與固定 · Q49
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能正確區分不同結構形式(懸臂與簡支)的張力區位置,屬於建築結構配筋的基礎核心概念,只要掌握負彎矩的基本特性即可快速判定。
正確答案:①配於樓版上層
① 配於樓版上層:懸臂式樓版在固定端承受負彎矩,張力區位於樓版上層,因此主鋼筋必須配置於上層以抵抗張應力,此為結構設計基本原理。
錯誤選項解析
- ② 配於樓版中間:配置於樓版中間無法有效抵抗懸臂端的負彎矩張力,中間位置通常為中性軸附近,應力較小,無法發揮鋼筋的抗拉功能。
- ③ 配於樓版下層:配置於樓版下層適用於簡支梁正彎矩區,但懸臂結構的張力區在上層,若配於下層會導致結構承載力不足而產生危險。
- ④ 任意位置均可:鋼筋配置位置必須嚴格依據彎矩圖與張力區位置決定,絕非任意配置,錯誤配筋將直接影響結構安全性與承載能力。
Learning Tip
"懸臂結構與簡支結構的張力區位置相反,為技能檢定常考陷阱:懸臂樑/版張力在上層(負彎矩),簡支樑/版張力在下層(正彎矩)。實務施工時若將懸臂版主筋誤置於下層,會造成嚴重工安隱患,必須特別注意鋼筋支撐架(馬凳)的設置以確保上層筋位置正確。"
學員答題分佈
①配於樓版上層0%
②配於樓版中間0%
③配於樓版下層0%
④任意位置均可0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!