Q86.
混凝土強度210kgf/cm 2,則其樓版的底模拆模時間為
模板 · 丙級 · 架設及支撐 · Q86
難易度分析
2 / 5
此題需精確掌握混凝土強度發展與施工規範中關於底模拆除的法定標準。考生必須區分不同構件(如側模與底模)在拆模時對抗壓強度的不同要求,並需具備將特定設計強度數值與對應之最小拆模時程進行準確對照的能力,避免因混淆不同施工階段的強度要求而選錯。
正確答案:③14
③ 14:依據CNS 施工規範及模板支撐標準,混凝土強度210kgf/cm²之樓版底模,需待14天使強度達設計強度75%以上方可拆除,此為確保結構安全之最低時程。
錯誤選項解析
- ① 3:3天僅為混凝土初期凝結階段,抗壓強度遠未達設計強度之75%以上,此時拆模將導致樓版撓度過大甚至結構損壞。
- ② 7:7天時混凝土強度約達設計強度之65%~70%,仍未達樓版底模拆除所需之最低強度要求,過早拆模易產生版下垂或裂縫。
- ④ 21 天:21天雖可達更高強度,但非規範要求之最短拆模時間,過度延長將影響工期效率與模板週轉率,不符合經濟施工原則。
Learning Tip
"此類題型常考混凝土設計強度(如210、280、350kgf/cm²)與對應之最短養護/拆模天數關係。需特別注意底模與側模拆模時間不同:側模僅需待混凝土凝結定型即可拆除(約1~2天),而底模必須達到設計強度75%以上。另需留意氣候條件(冬季低溫會延長強度發展時間)及構件類型(梁、版、柱之要求天數各異)等易混淆觀念。"
學員答題分佈
①30%
②70%
③140%
④21 天0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!