Q6.
用於電壓220 伏特,週波數60 赫之馬達,如果用於220 伏特50 赫之電,此馬達
熱處理 · 丙級 · 電工 · Q6
難易度分析
2 / 5
本題僅需掌握馬達運轉與電源頻率之間的基本物理關係即可解題,屬於基礎概念的直接應用,不涉及複雜計算或多重條件分析。
正確答案:③迴轉數變少
③ 迴轉數變少:感應馬達轉速與電源頻率成正比關係。頻率由60Hz降至50Hz,同步轉速將按比例減少約16.7%(即50/60倍),因此迴轉數變少為正確答案。
錯誤選項解析
- ① 會燒壞:馬達燒壞通常發生於電壓過高或過載運轉情境。當頻率由60Hz降至50Hz時,雖然激磁電流會增加導致鐵心飽和與溫升上升,但不會立即燒壞,需搭配散熱不良或長時間過載才會造成損壞。
- ② 迴轉數不變:感應馬達的同步轉速與電源頻率成正比(公式:Ns = 120f/P)。當頻率由60Hz變為50Hz時,轉速必然改變,不可能維持不變。
- ④ 迴轉數變多:頻率降低會使馬達轉速下降而非增加。若要使迴轉數變多,必須提高電源頻率,此為變頻器調速的基本原理。
Learning Tip
"本題核心考點為感應馬達轉速與頻率的正比關係。常考陷阱在於混淆電壓變化與頻率變化對馬達的不同影響:電壓改變主要影響轉矩與電流,頻率改變則直接影響轉速。實務上,馬達在非額定頻率下運轉時,需同時考量散熱能力下降與磁路飽和問題,建議搭配變頻器進行頻率調整以確保運轉安全。"
學員答題分佈
①會燒壞0%
②迴轉數不變0%
③迴轉數變少0%
④迴轉數變多0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!