Q15.
AC 電源線部份之接點
工業電子 · 丙級 · 裝配知識 · Q15
難易度分析
2 / 5
考查考生對電氣設備安全規範與實務處理的掌握程度。題目透過常見的線材整理工具與專業絕緣材料作為選項干擾,鑑別考生是否能正確辨識電氣接點的防護需求與標準作法。
正確答案:④必須以熱縮套管絕緣
④ 必須以熱縮套管絕緣:熱縮套管具有優異的絕緣性能與防潮密封效果,加熱收縮後可緊密包覆接點,符合CNS電氣安全規範對AC電源接線的絕緣要求。
錯誤選項解析
- ① 為加強散熱,需直接暴露於空氣中:AC電源接點若直接暴露於空氣中,反而會增加觸電風險與氧化腐蝕機率,正確做法是進行絕緣包覆以確保安全。
- ② 為防止漏電,必須用螺絲固定:螺絲固定僅用於機械性連接,無法達到電氣絕緣效果;防止漏電應使用絕緣材料(如熱縮套管)包覆接點。
- ③ 必需以束線帶束在一起:束線帶僅用於線材整理與固定,不具備絕緣功能,無法防止接點漏電或短路。
Learning Tip
"本題考點為AC電源接線之絕緣處理。常見陷阱是混淆「線材整理工具」(束線帶)與「絕緣材料」(熱縮套管)的功能差異。實務上,所有帶電接點均須以熱縮套管或絕緣膠帶完整包覆,不可裸露,以符合職業安全衛生法規及防止感電事故。"
學員答題分佈
①為加強散熱,需直接暴露於空氣中0%
②為防止漏電,必須用螺絲固定0%
③必需以束線帶束在一起0%
④必須以熱縮套管絕緣0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!