Q21.
有一穩壓直流電源供應器,其輸出電壓為0~30V(可調),輸出電流為0~3A(可調),並具有C.C.(限電流),C.V.(定電壓)之功能。另有一電路需使用15V 電源,工作電流約為150mA。若以此電源供應器供給該電路電源,則其C.C.(限電流)應設定為多少較為理想
工業電子 · 丙級 · 電子儀表使用知識 · Q21
難易度分析
2 / 5
本題考查電源供應器限流設定的實務應用,需要依據電路正常運作時的工作電流大小,評估兼顧正常供電與異常防護的適當數值範圍,排除過高或過低設定所導致的保護失效或誤觸發情況。
正確答案:①160mA
① 160mA:C.C. 限電流設定應略高於負載正常工作電流(150mA),設定為 160mA 可在電路發生短路或異常過電流時立即觸發限流保護,同時避免正常運作時誤觸發 C.C. 模式導致輸出電壓下降。
錯誤選項解析
- ② 1A:設定為 1A 遠高於工作電流 150mA,當電路發生輕微過載或元件異常時,限流保護無法及時動作,可能導致元件過熱損壞,失去 C.C. 功能的保護意義。
- ③ 1.6A:設定為 1.6A 約為工作電流的十倍以上,保護靈敏度嚴重不足,在電路出現異常時無法有效限制電流,容易擴大故障範圍或造成 PCB 走線燒毀。
- ④ 3A:設定為 3A 等於電源供應器的最大額定輸出,完全失去 過電流保護功能,當負載短路時將輸出極大電流,可能引發 元件爆炸、火災或電源供應器本身損壞。
Learning Tip
"此類題型常考 C.C./C.V. 雙模式穩壓電源的操作原理。C.V. 模式下輸出電壓恆定,電流由負載決定;當電流達到 C.C. 設定值時,電源自動切換至限流模式,電壓下降以維持電流恆定。實務上,C.C. 設定值通常取負載工作電流的 1.05~1.2 倍,兼顧正常供電與即時保護。切記:設定過高失去保護作用,設定過低則正常運作時會觸發限流導致電壓不足。"
學員答題分佈
①160mA0%
②1A0%
③1.6A0%
④3A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!