LONGEPASS
Q59.

給水內管裝設之位置應於下列何處?

鍋爐操作 · 丙級 · 鍋爐本體啟用預備工作 · Q59

難易度分析

3 / 5

此題要求精確辨識給水內管與不同水位基準(最高、高、低、最低安全水位)之間的空間關係。選項設計包含多個極其相似的水位術語,考生必須具備對鍋爐水位控制規範的精確記憶,才能區分出符合安全標準的特定安裝高度,具備一定的鑑別難度。

正確答案:④略低於最低安全水位

④ 略低於最低安全水位:依據鍋爐本體結構規範,給水內管應裝設於略低於最低安全水位處,可確保給水平穩注入爐筒底部,避免擾動水面並維持蒸汽空間之乾燥度,符合CNS鍋爐安全標準。

錯誤選項解析

  • ① 低於最高水位:給水內管若裝設於最高水位以下但偏高位置,會導致給水時水面波動過大,影響蒸汽品質與水位控制穩定性,並非規範要求之裝設位置。
  • ② 高於高水位:裝設於高水位以上將使給水直接由高處注入,造成爐水飛濺與汽水共騰現象,嚴重影響鍋爐安全運轉,屬錯誤安裝方式。
  • ③ 高於低水位:僅高於低水位仍不足以確保給水能穩定進入爐筒底部,且無法有效避免低水位警報頻繁觸發,不符合鍋爐給水系統之設計要求。
Learning Tip

"本題核心考點為給水內管裝設位置與水位控制之關係。常見陷阱是將「最高水位」、「低水位」與「最低安全水位」混淆。實務上,給水內管必須位於最低安全水位略下方,以確保即使水位降至警戒線前,給水仍能穩定補充,同時避免高處注入造成汽水共騰或水錘作用。"

學員答題分佈

①低於最高水位0%
②高於高水位0%
③高於低水位0%
④略低於最低安全水位0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目