Q79.
下列有關鍋爐開放檢查後重新裝水時之操作事項中,下列那一項是錯誤的?
鍋爐操作 · 丙級 · 鍋爐本體啟用預備工作 · Q79
難易度分析
3 / 5
此題考查鍋爐重新裝水時的標準作業程序與安全檢查步驟。考生需要精確辨識在給水流程中,針對排除爐內空氣與驗證安全保護裝置(如警報器及燃燒遮斷器)之間的操作邏輯與先後順序,屬於對設備操作細節與安全規範的掌握程度測試。
正確答案:①一切封閉完妥後即開始給水
① 一切封閉完妥後即開始給水:一切封閉完妥後即開始給水是錯誤操作。鍋爐重新裝水前必須先確認空氣閥已開啟以排出爐內空氣,若直接給水會造成氣阻現象,導致水位計顯示不實或爐內壓力異常,可能引發危險。
錯誤選項解析
- ② 當水位上升時,可做低水位警報器之動作試驗:水位上升時進行低水位警報器動作試驗是正確程序。此試驗可確認警報器在低水位狀態下能否正常觸發聲光警報,確保鍋爐運轉時的安全監控功能有效。
- ③ 當水位上升時,可做低水位燃燒遮斷器之動作試驗:水位上升時進行低水位燃燒遮斷器動作試驗是正確程序。此試驗驗證燃料供應能否在低水位時自動切斷,防止乾燒事故,屬於鍋爐安全保護系統的必要檢查項目。
- ④ 做水壓試驗時,檢查各部有無洩漏:裝水過程中進行水壓試驗檢查各部有無洩漏是正確程序。透過加壓檢查閥件、法蘭接頭、人孔及手孔等部位的密封性,可確保鍋爐重新啟用時的結構完整性。
Learning Tip
"鍋爐開放檢查後重新裝水時,常考陷阱在於忽略「開啟空氣閥排氣」的步驟。切記:裝水前必須先開空氣閥,待水從空氣閥溢出後再關閉,才能避免氣阻造成水位誤判。此外,低水位警報器與低水位燃燒遮斷器的功能差異易混淆——前者僅發出警報,後者會自動切斷燃料供應,兩者皆需在重新啟用前確認動作正常。"
學員答題分佈
①一切封閉完妥後即開始給水0%
②當水位上升時,可做低水位警報器之動作試驗0%
③當水位上升時,可做低水位燃燒遮斷器之動作試驗0%
④做水壓試驗時,檢查各部有無洩漏0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!