Q47.

在鍋爐點火前補入鍋爐的水是

鍋爐操作 · 丙級 · 其他相關設備之檢點 · Q47

難易度分析

2 / 5

此題屬於基礎知識觀念題,旨在測試對鍋爐給水水質要求的基本認知。題目要求辨識符合鍋爐運作規範的水源類型,主要評估考生是否理解水質硬度與鍋爐內部設備安全之間的關聯性。

正確答案:③軟化水

③ 軟化水:軟化水係經離子交換樹脂處理,已去除大部分鈣、鎂硬度離子,可有效防止鍋爐內部水垢生成,符合鍋爐給水水質標準規範,是點火前補水的正確選擇。

錯誤選項解析

  • ① 自來水:自來水雖經淨化處理,但仍含有一定濃度的鈣、鎂離子等硬度成分,直接補入鍋爐會於受熱面產生水垢,降低熱傳效率並可能導致爐管過熱損壞。
  • ② 井水:井水通常含有較高的礦物質與溶解固體,硬度及鐵、錳含量偏高,未經軟化處理即補入鍋爐將加速水垢沉積與腐蝕問題。
  • ④ 河水:河水含有大量懸浮固體、泥沙、有機物及微生物,水質極不穩定,直接補入鍋爐會造成嚴重污垢沉積與腐蝕,絕對不可使用。
Learning Tip

"鍋爐給水水質管理是操作檢定的核心考點。硬度離子是形成水垢的主因,會導致熱傳效率下降與爐管過熱破裂。常見陷阱是誤以為自來水已足夠乾淨,但鍋爐用水必須經過軟化處理或除鹽處理以符合 CNS 鍋爐水質標準。實務上應定期監測給水的硬度、pH 值、溶氧量等關鍵指標。"

學員答題分佈

①自來水0%
②井水0%
③軟化水0%
④河水0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!