LONGEPASS
鍋爐操作/運轉操作/Q10
簡單
正確率 -
Q10.

下列何項不是自動燃燒控制鍋爐異常熄火的原因?

鍋爐操作 · 丙級 · 運轉操作 · Q10

難易度分析

2 / 5

此題需要考生能精確區分鍋爐安全防護機制產生的「異常停機」與系統自動調節產生的「正常控制動作」。題目要求辨別特定故障狀況與設計預期功能之間的差異,屬於基礎概念的辨析。

正確答案:④蒸汽壓力已達到壓力限制器之作動壓力

④ 蒸汽壓力已達到壓力限制器之作動壓力:蒸汽壓力達到壓力限制器作動壓力屬於正常控制動作,壓力限制器會依設定值自動切斷燃燒以維持壓力在安全範圍,此為設計上的正常停爐而非異常熄火。

錯誤選項解析

  • ① 異常低水位:異常低水位會觸發低水位切斷裝置動作,自動切斷燃料供應以防止鍋爐過熱損壞,屬於異常熄火的常見原因。
  • ② 火焰監視裝置失常:火焰監視裝置(如光電管或火焰檢出器)失常時,即使火焰正常存在也無法被檢出,安全控制迴路會誤判為熄火而切斷燃料供應。
  • ③ 燃料供應異常:燃料供應異常(如燃料壓力不足、管路阻塞或閥門故障)會直接導致燃燒無法維持,是造成鍋爐異常熄火的直接原因。
Learning Tip

"本題考點在於區分異常熄火與正常控制停爐的差異。低水位、火焰檢出故障、燃料中斷均屬安全裝置介入的異常狀況,而壓力限制器作動是自動燃燒控制系統依負載需求進行的正常調節。實務上應注意壓力開關與安全切斷裝置的功能區別,避免混淆正常控制迴路與故障保護機制。"

學員答題分佈

①異常低水位0%
②火焰監視裝置失常0%
③燃料供應異常0%
④蒸汽壓力已達到壓力限制器之作動壓力0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!