Q26.
二元式給水自動控制係檢測那兩個變數?
鍋爐操作 · 丙級 · 運轉操作 · Q26
難易度分析
3 / 5
此題要求精確區分二元式與三元式自動控制系統在參數檢測上的差異。考生必須掌握不同控制架構所對應的特定變數組合,並能辨識出哪些選項屬於三元控制或執行器操作參數,屬於對自動控制基本架構的專業術語辨析。
正確答案:③鍋爐水位與蒸汽流量
③ 鍋爐水位與蒸汽流量:二元式給水控制同時檢測鍋爐水位(主控制信號)與蒸汽流量(前饋補償信號),利用蒸汽流量變化提前調節給水量以克服負載變動造成的虛假水位現象。
錯誤選項解析
- ① 蒸汽流量與給水流量:蒸汽流量與給水流量的組合屬於三元控制系統中的部分參數,二元式控制並非檢測這兩個流量信號,此為三元控制的混淆選項。
- ② 蒸汽流量與給水閥開度:給水閥開度屬於執行器的操作參數而非被檢測的變數,二元式給水自動控制檢測的是過程變數而非閥位信號。
- ④ 鍋爐水位與給水流量:鍋爐水位與給水流量的組合並非標準二元式控制架構,給水流量通常用於三元控制系統中作為回饋校正信號。
Learning Tip
"二元式控制的核心在於以鍋爐水位為主信號、蒸汽流量為前饋信號,可改善單一水位控制於負載突變時的延遲問題。常考陷阱為與三元控制(水位+蒸汽流量+給水流量)混淆,需牢記「二元=水位+蒸汽流量」的對應關係。"
學員答題分佈
①蒸汽流量與給水流量0%
②蒸汽流量與給水閥開度0%
③鍋爐水位與蒸汽流量0%
④鍋爐水位與給水流量0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!