LONGEPASS
鍋爐操作/運轉操作/Q29
中等
正確率 -
Q29.

下列有關自動控制裝置的低水位警報、遮斷器檢查法之說明中那一項是不當的?

鍋爐操作 · 丙級 · 運轉操作 · Q29

難易度分析

3 / 5

此題要求辨識安全檢查程序的錯誤做法,重點在於評估在不同運轉狀態下進行水位測試的風險等級。考生必須掌握安全規範中關於設備試驗時機的嚴格限制,特別是區分哪些操作會造成設備損壞或安全事故。

正確答案:③在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置慢慢降低水位試驗之

③ 在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置慢慢降低水位試驗之:於鍋爐正常運轉中利用底部沖放裝置降低水位試驗屬不當操作,因運轉中刻意降低水位可能導致乾燒事故與受熱面過熱損壞,正確做法應於停爐狀態下進行測試。

錯誤選項解析

  • ① 起動前檢點其性能:起動前檢點自動控制裝置性能屬於標準安全程序,可確保低水位警報與遮斷器於運轉前處於正常狀態,此為正確做法。
  • ② 先停止鍋爐之運轉再慢慢降低水位試驗之:先停止鍋爐運轉再逐步降低水位進行試驗為安全的檢查方式,可避免運轉中測試可能引發之危險,此為正確做法。
  • ④ 確認低水位遮斷器作用時,燃料自動閥(或電磁閥)會關閉:低水位遮斷器作用時燃料自動閥或電磁閥應自動關閉為基本安全設計原理,可切斷燃料供應防止乾燒,此為正確敘述。
Learning Tip

"本題考點為低水位遮斷器試驗時機。常見陷阱為混淆「運轉中測試」與「停爐測試」之安全性。依鍋爐安全規範,低水位警報與遮斷裝置之功能試驗應於停爐狀態下執行,嚴禁於正常運轉中刻意降低水位。實務上應定期於起動前檢點性能,並確認遮斷器作動時燃料供應確實切斷,以確保鍋爐運轉安全。"

學員答題分佈

①起動前檢點其性能0%
②先停止鍋爐之運轉再慢慢降低水位試驗之0%
③在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置慢慢降低水位試驗之0%
④確認低水位遮斷器作用時,燃料自動閥(或電磁閥)會關閉0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目