Q32.
以電極式控制水位,下列何項不是給水泵不作動之主要原因?
鍋爐操作 · 丙級 · 運轉操作 · Q32
難易度分析
3 / 5
此題要求辨析不同電氣故障對水位控制邏輯的影響。考生須準確區分電極短路、線路短路及馬達過載保護與「斷線」在控制迴路邏輯中的差異,特別是理解系統在斷線時觸發的安全機制行為,具備一定的專業判別難度。
正確答案:③連接電極與電氣回路間之電線斷線
③ 連接電極與電氣回路間之電線斷線:電線斷線在電極式水位控制系統中,通常會使控制迴路進入安全失效模式(fail-safe),系統會自動啟動給水泵以維持水位,因此斷線並非給泵不作動的原因,反而可能導致泵持續運轉。
錯誤選項解析
- ① 電極間因水垢之附著而短路:電極間水垢附著短路會導致水位偵測信號異常,使控制迴路無法正確判斷水位高低,進而造成給水泵無法正常啟動,屬於常見故障原因。
- ② 連接電極與電氣迴路間之電線短路:連接電極與電氣迴路間之電線短路會使控制信號失真,導致給水泵控制迴路失效而無法作動,是主要的故障原因之一。
- ④ 馬達繼電器超過負載而跳脫:馬達繼電器過載跳脫會直接切斷給水泵的電源供應,使馬達無法運轉,這是給水泵不作動的常見電氣保護性原因。
Learning Tip
"電極式水位控制的核心考點在於區分「短路」與「斷線」對控制迴路的影響差異。短路會使信號異常導致泵無法啟動;而斷線通常觸發 fail-safe 機制,泵反而會持續運轉以確保鍋爐安全。實務上應定期清潔電極防止水垢附著,並檢查接線絕緣狀況,避免因環境潮濕造成漏電流干擾控制信號。"
學員答題分佈
①電極間因水垢之附著而短路0%
②連接電極與電氣迴路間之電線短路0%
③連接電極與電氣回路間之電線斷線0%
④馬達繼電器超過負載而跳脫0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!