LONGEPASS
鍋爐操作/故障排除/Q3
中等
正確率 -
Q3.

下列有關自動燃油鍋爐在起動前燃燒器無法點燃之原因中,那一項是錯誤的?

鍋爐操作 · 丙級 · 故障排除 · Q3

難易度分析

3 / 5

此題要求識別錯誤的故障原因,涉及燃燒器硬體狀態、電極間隙以及安全連鎖裝置的判斷。考點在於區分操作程序中的時間參數(如預吹掃時間)對點火結果的實際影響性質,屬於需精確理解設備安全邏輯的基礎概念題。

正確答案:④爐內排淨時間過長

④ 爐內排淨時間過長:爐內排淨(預吹掃)時間過長並不會導致無法點燃;相反地,排淨時間不足才會使爐內殘留可燃氣體而影響點火安全。排淨時間較長僅延長起動準備時間,不構成點燃失敗的原因。

錯誤選項解析

  • ① 火焰檢知器污損:火焰檢知器(如光電管或UV感測器)污損會導致無法正確偵測火焰訊號,使控制系統判定無火焰而中斷點火程序,確實是燃燒器無法點燃的常見原因。
  • ② 點火電極間隙過大:點火電極間隙過大會使點火火花無法跨越間隙產生電弧,導致燃油蒸氣無法被引燃,屬於典型的點火失敗原因。
  • ③ 水位過低:水位過低會觸發鍋爐低水位安全連鎖裝置,自動切斷燃料供應以防止乾燒危險,因此確實會造成燃燒器無法點燃。
Learning Tip

"本題考點為自動燃油鍋爐起動前點火失敗的故障診斷。常考陷阱在於混淆「排淨時間過長」與「排淨時間不足」——前者僅影響起動效率,後者才是安全隱患。實務上應優先檢查火焰檢知器清潔度、點火電極間隙(通常維持3~5mm)、燃料供應壓力及安全連鎖狀態(含水位、風壓開關等)。"

學員答題分佈

①火焰檢知器污損0%
②點火電極間隙過大0%
③水位過低0%
④爐內排淨時間過長0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!