Q18.
下列那一項為不是注水器給水不良原因?
鍋爐操作 · 丙級 · 故障排除 · Q18
難易度分析
2 / 5
此題要求辨識與注水器故障無關的條件,考驗對注水器運作原理中「蒸汽品質」與「真空維持」之基本理解。由於題目採用否定句型,考生需判斷各項參數變化對於冷凝效率及真空度的影響,屬於基礎概念的辨析。
正確答案:②蒸汽乾燥
② 蒸汽乾燥:蒸汽乾燥表示蒸汽品質良好、含水量低,屬於注水器正常運轉所需的理想條件,並不會造成給水不良,故為本題正確答案。
錯誤選項解析
- ① 給水溫度過高:給水溫度過高會降低蒸汽在注水器內的冷凝效果,導致混合效率下降與給水壓力不足,因此屬於給水不良的原因之一。
- ③ 注水器給水側接頭部份漏入空氣:注水器給水側接頭漏入空氣會破壞注水器內部的真空狀態,干擾蒸汽與給水的混合冷凝過程,導致吸水能力下降,屬於常見給水不良原因。
- ④ 蒸汽濕度過高:蒸汽濕度過高會使蒸汽中夾帶過多水分,影響注水器內的動能轉換效率與冷凝效果,進而造成給水不穩定,屬於給水不良原因。
Learning Tip
"本題考點為注水器(Injector)給水不良之故障診斷。注水器依靠蒸汽噴射產生真空來吸入給水,任何影響蒸汽品質(如濕度過高)或破壞真空(如漏氣)的因素均會導致給水不良。常考陷阱為題幹出現「不是」的否定問法,作答時務必仔細審題。實務上應定期檢查接頭密封性與蒸汽乾燥度,以確保注水器正常運作。"
學員答題分佈
①給水溫度過高0%
②蒸汽乾燥0%
③注水器給水側接頭部份漏入空氣0%
④蒸汽濕度過高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!