LONGEPASS
鍋爐操作/安全與環保/Q4
中等
正確率 -
Q4.

下列那一項應申請重新檢查?

鍋爐操作 · 丙級 · 安全與環保 · Q4

難易度分析

3 / 5

此題要求辨析不同維修與變更作業在法規程序上的分類。難度在於區分「局部修理後的檢查程序」與「重新設置後的重新檢查」之定義差異,若未能精確掌握法規對於設置變更的定義,容易將一般維修或局部修補與重新檢查的概念混淆。

正確答案:③遷移安裝地點

③ 遷移安裝地點:遷移安裝地點涉及鍋爐之重新設置,依據《鍋爐及壓力容器安全規則》,鍋爐搬遷至新地點後,其基礎、管路配管及安全裝置均需重新確認,故必須向檢查機構申請竣工檢查(重新檢查),合格後方可重新使用。

錯誤選項解析

  • ① 更換安全閥:更換安全閥屬於安全附件的定期維護與更換作業,應依規定進行性能測試與校驗,但無需申請重新檢查,僅需確認新安全閥符合 CNS 規範之設定壓力即可。
  • ② 大修給水泵:大修給水泵為鍋爐附屬設備之檢修作業,完成後需進行運轉測試確認性能,但此類維修不改變鍋爐本體之安裝狀態,故不需申請重新檢查。
  • ④ 抽換煙管:抽換煙管屬於鍋爐本體之局部修理作業,完成後需進行水壓試驗確認修理部位之強度與密閉性,但此屬修理後之檢查程序,非屬重新檢查之範疇。
Learning Tip

"本題核心考點為鍋爐重新檢查之適用時機。依規定,凡涉及遷移安裝地點或變更設置位置者,因安裝環境與配管條件均已改變,必須申請重新檢查。考生常將「修理後檢查」與「重新檢查」混淆:前者針對局部修理(如抽換煙管、焊接修補),後者專指遷移或重新設置。實務上,安全閥更換僅需校驗設定壓力,給水泵大修屬附屬設備維護,均不觸發重新檢查程序。"

學員答題分佈

①更換安全閥0%
②大修給水泵0%
③遷移安裝地點0%
④抽換煙管0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!