Q30.
從事鍋爐之清掃、修理保養,需進入鍋爐或煙道內時,下列有關應採取之措施中何者為錯誤?
鍋爐操作 · 丙級 · 安全與環保 · Q30
難易度分析
3 / 5
此題屬於法規定義的辨析題,要求精確區分一般作業環境下的人員配置與受限空間作業時法定要求的「專任監視人員」之差異。由於題目要求選出錯誤選項,且選項間的描述在一般觀念下看似合理,因此需要對職業安全衛生法規中關於密閉空間作業的特定人員職責有高度精確的理解。
正確答案:③人員進入鍋爐內時應有其他作業人員在現場工作
③ 人員進入鍋爐內時應有其他作業人員在現場工作:此敘述錯誤。正確做法應設置專任監視人員於鍋爐外全程監控,而非僅要求其他作業人員在現場工作。監視人員需能隨時與內部人員保持聯絡並具備緊急救援能力。
錯誤選項解析
- ① 冷卻鍋爐、煙道及實施換氣:冷卻鍋爐與煙道換氣是進入密閉空間前的標準安全程序,可降低高溫危害與排除有害氣體,確保作業環境安全。
- ② 確實隔斷與使用中之鍋爐之連絡管:確實隔斷與使用中鍋爐的連接管路可防止蒸汽或高溫氣體倒灌,是避免隔離失效造成人員傷亡的必要措施。
- ④ 使用之電線應為可撓性雙重絕緣電纜:鍋爐內部屬潮濕密閉空間,使用可撓性雙重絕緣電纜可有效防止感電危害,符合職業安全衛生法規對臨時用電的要求。
Learning Tip
"本題考點為鍋爐內部檢修之進入許可程序。常見陷阱在於混淆「其他作業人員在現場」與「專任監視人員」的差異。實務上,局限空間作業必須配置受過訓練的專任監視者,且需備妥救援設備與通訊器材,此為職安法規範之強制要求。"
學員答題分佈
①冷卻鍋爐、煙道及實施換氣0%
②確實隔斷與使用中之鍋爐之連絡管0%
③人員進入鍋爐內時應有其他作業人員在現場工作0%
④使用之電線應為可撓性雙重絕緣電纜0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!