Q34.

變壓器鐵心之搭接間隙不良時會影響

變壓器裝修 · 丙級 · 鐵心製作 · Q34

難易度分析

2 / 5

本題要求區分設備的固有物理屬性與組裝缺陷所導致的運轉影響,選項間的邏輯差異明顯,無需複雜推論即可判定。

正確答案:①鐵心噪音

① 鐵心噪音:搭接間隙不良會導致磁路中磁阻增加,使磁致伸縮效應加劇,進而產生較大的電磁振動與噪音。此為變壓器鐵心組裝品質的重要檢定項目。

錯誤選項解析

  • ② 鐵心重量:鐵心重量由矽鋼片的材質密度與疊片總體積決定,搭接間隙僅影響磁路特性,不會改變鐵心的實際重量。
  • ③ 鐵心材質:鐵心材質(如無方向性矽鋼片或方向性矽鋼片)於採購時即已確定,組裝時的搭接品質無法改變其導磁率或鐵損特性。
  • ④ 鐵心種類:鐵心種類(如心式或殼式)屬於設計階段的結構选型,搭接間隙不良屬於施工品質問題,兩者無因果關係。
Learning Tip

"本題核心考點為鐵心搭接品質對運轉特性的影響。常考陷阱在於混淆「組裝缺陷」與「固有屬性」——間隙不良僅影響動態運轉參數(如噪音、鐵損、激磁電流),不會改變鐵心的靜態固有特性(重量、材質、種類)。實務上應嚴格控制疊片間隙與接縫錯位量,以符合 CNS 對變壓器噪音與效率的規範要求。"