Q9.
油浸式變壓器之線圈,為使散熱良好,應
變壓器裝修 · 丙級 · 線圈製作 · Q9
難易度分析
2 / 5
本題考查對變壓器冷卻構造與特定元件功能的定義辨析。考生需能準確區分不同冷卻介質的散熱設備,並將其與降低損耗或防潮等其他功能性設備區分開來,屬於基礎概念的對比辨析。
正確答案:④裝設油道
④ 裝設油道:油浸式變壓器的線圈層間需裝設油道,使絕緣油能在线圈內部循環流動,藉由油的熱對流將線圈產生的熱量帶出,達到良好散熱效果。
錯誤選項解析
- ① 裝設風道:風道主要應用於乾式變壓器的空氣冷卻系統,油浸式變壓器依靠絕緣油作為冷卻介質,而非空氣對流散熱。
- ② 轉位:轉位是用於減少並聯導體間的循環電流損失與渦流損失的技術,目的在於降低銅損,而非直接改善散熱效果。
- ③ 裝設呼吸器:呼吸器安裝於儲油櫃上,內部填充矽膠以吸收進入空氣中的水分,功能是防止絕緣油受潮,與線圈散熱無關。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分油浸式與乾式變壓器的散熱方式差異。油浸式變壓器依靠絕緣油循環散熱,故需設置油道;乾式變壓器則依靠空氣對流,故設置風道。另外需注意呼吸器屬於防潮設備、轉位屬於降低損失的工藝,均非散熱用途,此為常見混淆陷阱。"
學員答題分佈
①裝設風道0%
②轉位0%
③裝設呼吸器0%
④裝設油道0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!