Q8.
線圈引出線至接續點之折彎角度不宜太小,以免引起
變壓器裝修 · 丙級 · 心體裝配 · Q8
難易度分析
3 / 5
本題要求考生將物理結構的變動(彎曲角度)與電氣性能(電場強度與絕緣)之間的因果關係進行推論,而非單純的定義記憶,具備一定的專業理論分析要求。
正確答案:④電壓集中絕緣破壞
④ 電壓集中絕緣破壞:折彎角度太小會造成電場集中效應,在尖銳轉彎處產生局部高電位梯度,長期運轉下易導致絕緣材料劣化而引發擊穿破壞。此為變壓器線圈設計的重要規範。
錯誤選項解析
- ① 斷線:斷線通常由機械拉力過大或疲勞引起,而非折彎角度過小的直接後果。引出線折彎主要影響的是電場分佈而非機械強度。
- ② 接觸不良:接觸不良主要源於接續點壓接不實或表面氧化,與引出線的折彎角度無直接關聯。接觸品質取決於接續工藝而非線路彎折。
- ③ 外觀不美:外觀不美屬於美觀層面考量,不影響變壓器的電氣性能與安全運轉,非技術規範所關注的重點。
Learning Tip
"此類題型常考電場分佈與絕緣設計的關聯。切記:導體的曲率半徑越小,該處的電場強度越大,這是尖端放電的基本原理。實務上引出線折彎應保持足夠的曲率半徑,必要時加裝靜電環或均壓罩以改善電場分佈,避免局部絕緣崩潰。"
學員答題分佈
①斷線0%
②接觸不良0%
③外觀不美0%
④電壓集中絕緣破壞0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!