LONGEPASS
變壓器裝修/浸漬/Q19
簡單
正確率 -
Q19.

繞組在浸漬前預烘,是爲了

變壓器裝修 · 丙級 · 浸漬 · Q19

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定工序目的的基礎概念掌握,要求能明確區分浸漬前與浸漬後不同烘烤階段的功能差異,屬於典型的定義記憶型題目。

正確答案:①降低繞組中溼氣

① 降低繞組中溼氣:預烘的主要目的是去除繞組內部吸收的水分與溼氣,避免浸漬時水分殘留於絕緣層中造成氣泡或絕緣劣化,確保凡立水能充分滲透繞組間隙。

錯誤選項解析

  • ② 降低工件浸漆時的溫度:預烘實際上是將工件加熱升溫而非降溫,其目的在於利用熱能驅除潮氣,與浸漆時的溫度控制無直接關聯。
  • ③ 使凡立水加速固化:凡立水固化發生於浸漬後的烘烤階段,預烘是在浸漬前執行,兩者目的不同,不可混淆。
  • ④ 去雜質:去除雜質需依靠清潔處理或溶劑清洗,預烘僅能去除水分,無法清除油污、灰塵等固態雜質。
Learning Tip

"浸漬前預烘是變壓器裝修的關鍵工序,常考陷阱是將「預烘」與「固化烘烤」的目的混淆。預烘=除濕(浸漬前),固化=硬化凡立水(浸漬後)。實務上預烘溫度通常控制在 100~130°C,時間依繞組大小而定,需確認絕緣電阻達標後方可進行浸漬。"

學員答題分佈

①降低繞組中溼氣0%
②降低工件浸漆時的溫度0%
③使凡立水加速固化0%
④去雜質0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目