LONGEPASS
Q17.

變壓器進行熱風乾燥時,其乾燥溫度,下列何者為佳

變壓器裝修 · 丙級 · 心體烘乾及調整 · Q17

難易度分析

2 / 5

本題要求考生精確記憶特定設備處理的標準溫度數值,並能區分正常作業溫度與會導致材料劣化的極端溫度,屬於基礎知識的記憶檢索題。

正確答案:③110℃

③ 110℃:110℃ 符合變壓器熱風乾燥之標準溫度範圍(約 100~120℃),能有效蒸發絕緣材料內部水分,同時避免超過 A級絕緣 之耐熱上限。

錯誤選項解析

  • ① 55℃:55℃ 溫度過低,無法有效去除變壓器 絕緣材料 內部吸收的水分,乾燥效率極差。
  • ② 65℃:65℃ 仍低於標準乾燥溫度範圍,無法使 絕緣紙 與 絕緣油 中的水分充分蒸發。
  • ④ 180℃:180℃ 遠超過 A級絕緣 耐熱溫度(105℃),會造成絕緣紙碳化劣化,嚴重損害變壓器壽命。
Learning Tip

"變壓器乾燥處理之核心考點在於 絕緣等級 與 乾燥溫度 的匹配。A級絕緣 上限為 105℃,但乾燥時可短暫提升至 110~120℃ 以加速水分去除。常考陷阱為混淆「運轉溫度上限」與「乾燥處理溫度」,另需注意 B級絕緣(130℃)與 F級絕緣(155℃)的差異。實務操作關鍵為乾燥過程須持續監測 絕緣電阻,待其穩定後方可判定乾燥完成。"

學員答題分佈

①55℃0%
②65℃0%
③110℃0%
④180℃0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目