LONGEPASS
Q27.

浸過油的心體,因重覆烘乾處理會造成電力因數比初次烘乾的數值

變壓器裝修 · 丙級 · 心體烘乾及調整 · Q27

難易度分析

2 / 5

本題要求考生理解絕緣材料在重複受熱後的物理變化及其對電氣性能參數的影響,屬於考察特定專業知識的單一概念應用題。

正確答案:①變大

① 變大:浸油心體經重複烘乾會使絕緣材料老化與絕緣油劣化,導致介質損失增加,因此功率因數數值會比初次烘乾時變大。

錯誤選項解析

  • ② 一樣:重複烘乾會造成絕緣系統持續劣化,介質損失角正切值(tanδ)必然改變,功率因數不會維持相同。
  • ③ 變小:功率因數反映絕緣劣化程度,重複烘乾使絕緣電阻下降、洩漏電流增加,功率因數應變大而非變小。
  • ④ 沒有關聯:功率因數與烘乾次數有明確關聯,絕緣油反覆受熱會加速氧化與聚合反應,直接影響介電特性。
Learning Tip

"功率因數測試是評估變壓器絕緣狀態的重要指標。重複烘乾會使絕緣油與固體絕緣材料(如絕緣紙、壓木板)熱老化,導致介質損失增加,功率因數上升。實務上應嚴格控制烘乾溫度與時間,避免過度烘乾造成絕緣性能不可逆的劣化。"

學員答題分佈

①變大0%
②一樣0%
③變小0%
④沒有關聯0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!