Q19.
變壓器用襯墊須連接時,其連接部分應在
變壓器裝修 · 丙級 · 裝殼 · Q19
難易度分析
2 / 5
本題考查對設備安裝基本規範的記憶程度,屬於單一概念的對應記憶,無複雜的邏輯推導或陷阱選項。
正確答案:③直線部位
③ 直線部位:直線部位受力均勻,襯墊接頭能保持均勻壓縮,確保密封效果與絕緣性能,符合 CNS 變壓器裝修規範。
錯誤選項解析
- ① 彎曲部位:彎曲部位因受力不均,襯墊接頭易產生密封不良與滲漏油問題,不適合設置連接部位。
- ② 直角轉彎處:直角轉彎處應力集中,襯墊接頭在此處易因熱脹冷縮或機械振動而鬆脫,不符合密封要求。
- ④ 以襯墊長短需要決定:襯墊連接位置應依結構受力與密封需求決定,而非以襯墊長短為依據,此說法違反標準施工原則。
Learning Tip
"變壓器襯墊(Gasket)連接位置應選在直線部位,以確保均勻密封。常考陷阱為混淆「彎曲處」與「直線處」的受力差異,實務上接頭處若設置於應力集中區,將導致絕緣油滲漏及絕緣強度下降,影響變壓器安全運轉。"
學員答題分佈
①彎曲部位0%
②直角轉彎處0%
③直線部位0%
④以襯墊長短需要決定0%