Q26.

變壓器烘乾完成後,其心體入桶時間應

變壓器裝修 · 丙級 · 裝殼 · Q26

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念應用,考查對操作時機之邏輯判斷。選項中設置了對比概念與具體數值之陷阱,要求考生能區分原則性要求與定量標準的差異。

正確答案:①越短越好

① 越短越好:變壓器心體經烘乾處理後處於極度乾燥狀態,若暴露於空氣中會迅速吸附環境潮氣,因此入桶時間越短越能維持乾燥效果,確保絕緣性能不受影響。

錯誤選項解析

  • ② 越長越好:此說法完全錯誤。延長暴露時間會導致心體大量吸收空氣中濕氣與水分,使烘乾工序前功盡棄,反而降低絕緣電阻值。
  • ③ 1 小時以上:等待 1 小時以上會造成心體嚴重返潮,絕緣材料重新吸收水分,無法達到烘乾後應維持的乾燥度標準。
  • ④ 1 小時以內:雖比選項 3 合理,但仍非最佳原則。正確觀念是無固定時間限制,而是應在烘乾完成後立即迅速將心體入桶,時間越短越好。
Learning Tip

"本題核心考點為烘乾後防潮管理。變壓器心體烘乾後若未能及時入桶封閉,會因環境濕度導致絕緣性能急遽下降。實務上應事先準備好絕緣油與桶槽,烘乾完畢後立即吊入,避免心體暴露於大氣中。常考陷阱為將「越快越好」誤認為某個固定時間值。"

學員答題分佈

①越短越好0%
②越長越好0%
③1 小時以上0%
④1 小時以內0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!