Q37.
台電桿上變壓器完裝注油後,上部都留有無油空間,其目的為何
變壓器裝修 · 丙級 · 裝殼 · Q37
難易度分析
2 / 5
本題考查變壓器基本構造與物理特性,屬於單一概念的記憶型問題,選項間的邏輯區分明顯,無複雜陷阱。
正確答案:①油膨脹用
① 油膨脹用:絕緣油在運轉時會因負載電流產生的銅損與鐵心磁滯損而升溫,溫度上升導致油體積膨脹,預留空間可容納熱膨脹的油量,防止油箱變形或滲漏。
錯誤選項解析
- ② 節省油量:預留空間並非為節省油量,變壓器的注油量需嚴格符合設計規範,油量不足會降低絕緣強度與散熱效果,危及設備安全。
- ③ 增加高度:無油空間與變壓器外觀高度無關,桿上變壓器的安裝高度由台電配電設計標準與安全距離規範決定。
- ④ 增加散熱空間:變壓器的散熱主要依靠散熱片或波型油箱表面與空氣的熱對流,上部無油空間對散熱貢獻極微,其核心功能為容納油膨脹。
Learning Tip
"變壓器絕緣油的熱膨脹係數為常考重點,需理解油膨脹空間(又稱膨脹室)是防止油溫升高時油箱承受過大壓力。易混淆觀念為將此空間誤認為散熱用途,實際上散熱依賴外部散熱鰭片設計,實務上注油量須依銘牌規定,過多或過少皆會影響變壓器壽命。"
學員答題分佈
①油膨脹用0%
②節省油量0%
③增加高度0%
④增加散熱空間0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!