Q22.

下列哪一特性計算時與溫度無關

變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q22

難易度分析

2 / 5

本題要求區分變壓器中受溫度影響與不受影響的特性。需對比電阻變化如何影響損耗與電壓特性,並精準識別出與溫度無關的特定物理損耗類別,屬於基礎概念的辨析。

正確答案:③鐵損

③ 鐵損:鐵損(又稱鐵心損耗或無載損耗)由磁滯損與渦流損組成,主要取決於磁通密度、頻率及鐵心材質特性,與溫度變化無關,為本題正確答案。

錯誤選項解析

  • ① 阻抗電壓:阻抗電壓與溫度密切相關,因為變壓器繞組的電阻值會隨溫度變化而改變(銅導體的電阻溫度係數約為 0.00393/°C),進而影響整體阻抗計算結果。
  • ② 效率:效率計算涉及銅損與鐵損的比值,其中銅損(I²R)會因繞組電阻隨溫度變化而改變,故效率計算與溫度有關。
  • ④ 電壓調整率:電壓調整率的計算依賴變壓器的等效阻抗(包含電阻與電抗成分),由於繞組電阻隨溫度變化,導致電壓調整率的計算結果亦受溫度影響。
Learning Tip

"本題核心考點為變壓器損耗與溫度的關聯性。考生常混淆鐵損(與溫度無關)和銅損(與溫度有關)的特性。切記:鐵損取決於磁通密度與電源頻率,而銅損則受繞組電阻溫度係數影響。實務上進行變壓器試驗時,需將測得的銅損換算至參考溫度(通常為 75°C),但鐵損無需進行溫度換算。"

學員答題分佈

①阻抗電壓0%
②效率0%
③鐵損0%
④電壓調整率0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!