Q82.
變壓器效率最大是發生於
變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q82
難易度分析
2 / 5
本題考查變壓器效率運作的核心基本概念,屬於單純的定義記憶型題目,無需複雜推導或計算即可選出答案。
正確答案:②可變動損失等於固定損失
② 可變動損失等於固定損失:依據變壓器效率理論,當可變動損失(銅損 I²R)等於固定損失(鐵損,包含磁滯損失與渦流損失)時,變壓器達到最大效率點,此為變壓器設計與運轉之核心原理。
錯誤選項解析
- ① 可變動損失為固定損失之半:可變動損失(銅損)為固定損失(鐵損)之半時並非效率最大點,此時變壓器負載尚未達到最佳經濟運轉狀態,效率曲線仍在上升階段。
- ③ 可變動損失為固定損失之兩倍:可變動損失為固定損失之兩倍時,銅損已超過鐵損,表示變壓器處於過載狀態,效率已越過峰值開始下降,並非最大效率發生條件。
- ④ 與這兩種損失之大小無關:變壓器效率與銅損及鐵損的相對大小密切相關,效率公式 η = 輸出功率 / (輸出功率 + 損失),兩種損失的比值直接決定效率高低,故此說法錯誤。
Learning Tip
"此題為變壓器檢驗的經典考題,常與效率公式及經濟運轉概念結合出題。需牢記最大效率條件:銅損 = 鐵損,勿與最大輸出功率條件混淆。實務上變壓器應盡量設計於此負載點附近運轉以達最佳經濟效益。"
學員答題分佈
①可變動損失為固定損失之半0%
②可變動損失等於固定損失0%
③可變動損失為固定損失之兩倍0%
④與這兩種損失之大小無關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!