LONGEPASS
變壓器裝修/檢驗/Q83
中等
正確率 -
Q83.

測量變壓器的絕緣電阻時,常加保護端鈕,其目的為防止

變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q83

難易度分析

3 / 5

本題考查特定量測設備附件的功能定義,需精確區分內部絕緣與外部環境影響之差異,且選項中包含多項易混淆的電氣現象,要求考生具備對量測誤差來源的專業辨析能力。

正確答案:④表面漏電

④ 表面漏電:加接保護端鈕(Guard Terminal)可將表面漏電流直接導回高阻計內部迴路,使其不經過量測線圈,從而獲得純粹的體積絕緣電阻讀數,符合 CNS 絕緣量測規範。

錯誤選項解析

  • ① 繞組靜電作用:繞組靜電作用與保護端鈕無關;靜電效應通常透過接地放電處理,而非在絕緣電阻量測時排除。
  • ② 高阻計漏電:高阻計漏電屬於儀器本身缺陷,應定期校驗儀器;保護端鈕無法修正儀器內部漏電問題。
  • ③ 絕緣不良損壞儀表:保護端鈕的目的並非保護儀表免受損壞;儀表保護應依賴適當的量程選擇與操作程序。
Learning Tip

"此類題型常考保護端鈕與表面漏電的對應關係。易混淆點:表面漏電受環境濕度與套管污穢影響顯著,量測前應先清潔絕緣表面;實務上若忽略保護端鈕,量測值會偏低而誤判絕緣劣化。"

學員答題分佈

①繞組靜電作用0%
②高阻計漏電0%
③絕緣不良損壞儀表0%
④表面漏電0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目