LONGEPASS
變壓器裝修/檢驗/Q84
中等
正確率 -
Q84.

老舊的變壓器會因矽鋼片在磁滯現象下伸縮震動而產生的噪音發出一種哼哼的聲音,是因為

變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q84

難易度分析

3 / 5

本題要求考生能準確區分變壓器內部的損耗類型,並將矽鋼片的物理震動與絕緣漆的固定功能建立關聯。由於選項中包含易混淆的損耗術語,需具備基礎的設備構造知識方能正確判定。

正確答案:②凡立水老化裂開

② 凡立水老化裂開:凡立水(絕緣漆) 用於浸漬變壓器鐵芯與線圈,具有固定矽鋼片、防止震動的功能。老舊後凡立水老化裂開,失去固定效果,矽鋼片在磁滯現象下產生伸縮震動,進而發出哼哼噪音。

錯誤選項解析

  • ① 銅損減少:銅損是指線圈繞組因負載電流產生的 I²R 損耗,與矽鋼片磁滯伸縮震動無關。銅損減少不會導致哼哼噪音,反而通常代表負載降低。
  • ③ 渦流損減少:渦流損是由交變磁場在鐵芯中感應出的渦電流所造成之損耗,通常透過使用薄矽鋼片疊積來降低。渦流損減少與哼哼噪音的產生無直接關聯。
  • ④ 凡立水未乾:凡立水未乾屬於新製或重新浸漬過程中的狀態,會導致絕緣不良或短路風險,但並非老舊變壓器產生哼哼噪音的原因。老舊變壓器的問題在於凡立水老化裂開而非未乾。
Learning Tip

"本題核心考點為變壓器鐵芯噪音成因與凡立水的功能。常考陷阱是混淆銅損(線圈損耗)與鐵損(磁滯損+渦流損)。實務上,磁滯損是矽鋼片磁化翻轉時晶格伸縮所致,凡立水浸漬正是抑制此震動的關鍵工藝。老舊變壓器噪音增大是凡立水劣化的典型徵兆,需定期檢驗絕緣狀態。"

學員答題分佈

①銅損減少0%
②凡立水老化裂開0%
③渦流損減少0%
④凡立水未乾0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!