有一10kVA,2000/200V,60Hz 之雙繞組變壓器,分別在低壓側作開路實驗及在高壓側作短路實驗得如下的數據:則變壓器高壓側無載電流為變壓器裝修 丙級 檢驗 第 105 題 題目 圖片

變壓器裝修 · 丙級 · 檢驗 · Q105

難易度分析

3 / 5

本題考查變壓器開路實驗與短路實驗的數據分析能力,需辨識特定實驗數據與參數之間的對應關係,並判斷是否需要進行匝數比換算,具有一定的概念陷阱。

正確答案:①0.12A

① 0.12A:開路實驗在低壓側(200V)進行時,測得的電流即為低壓側的無載電流。由圖表可知開路實驗電流為 0.12A,此值換算至高壓側時,因高壓側額定電流較小(10kVA/2000V = 5A),無載電流百分比相同,故高壓側無載電流約為 0.12A(開路實驗電流值即為激磁電流,與側別無關,直接讀取低壓側測量值)。

錯誤選項解析

  • ② 0.72A:0.72A 並非開路實驗測得之無載電流值。此數值可能誤將短路實驗數據或其他參數混淆,開路實驗目的在測量鐵損與激磁電流,正確值應為 0.12A。
  • ③ 0.96A:0.96A 非正確無載電流值。此數值可能誤用變壓器匝數比(2000/200 = 10)進行錯誤換算,但開路實驗測得之激磁電流即為該側實際值,無需額外換算。
  • ④ 1.2A:1.2A 非正確答案。此數值可能誤將 0.12A 乘以變壓比 10 所得,但無載電流應直接讀取開路實驗之測量值,不應進行匝數比換算。
Learning Tip

"開路實驗(無載實驗)在低壓側進行,測得數據包含鐵損、無載電流(激磁電流)及激磁阻抗;短路實驗在高壓側進行,測得銅損、短路阻抗及等效阻抗。常考陷阱:無載電流直接讀取開路實驗測量值,不需依匝數比換算;短路電流則讀取短路實驗測量值。實務上,開路實驗選低壓側是因電壓較低、測試安全且儀表量程較易取得。"