Q17.

在控制盤上所使用之保險絲(D-Fuse),其不需註明之規格為

工業儀器 · 丙級 · 控制盤工程 · Q17

難易度分析

2 / 5

本題要求區分保險絲的電氣性能參數與物理結構參數。由於選項中包含多項核心電氣規格與一項僅與製造過程相關的物理尺寸,考生僅需掌握基本定義即可判斷,不涉及複雜的計算或多重邏輯推論。

正確答案:④截面積

④ 截面積:截面積屬於保險絲內部的物理結構尺寸,並非使用者在控制盤選型與維護時需要關注的規格參數,因此不需在控制盤上註明。

錯誤選項解析

  • ① 額定電壓:額定電壓是保險絲必須標示的重要規格,代表保險絲能安全切斷電路的最高工作電壓,若使用電壓等級不足的保險絲可能導致電弧無法熄滅而引發危險。
  • ② 額定電流:額定電流是保險絲最核心的規格參數,決定保險絲在何種電流下會熔斷以保護電路,為選型與安裝時必須明確標示的關鍵數據。
  • ③ 容量:容量(又稱分斷容量或遮斷容量)指保險絲能安全切斷的最大故障電流,此規格關係到短路保護的安全性,必須清楚標示以確保符合CNS電氣安全規範。
Learning Tip

"此題考點為控制盤保險絲的標示規範。常考陷阱在於混淆「容量」與「截面積」的意義——容量指的是遮斷能力(kA),是安全相關的重要規格;而截面積僅是製造時的物理尺寸,與現場選型無關。實務上選配保險絲時,必須同時確認額定電壓≥電路電壓、額定電流匹配負載、遮斷容量≥預期短路電流三項關鍵參數。"

學員答題分佈

①額定電壓0%
②額定電流0%
③容量0%
④截面積0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!