Q21.
控制電路如使用電磁開關開啟,則其配線電路下列何種為正確:
工業儀器 · 丙級 · 控制盤工程 · Q21
難易度分析
3 / 5
本題要求從多個電路圖中辨識正確的配線邏輯,需精確分析控制迴路中接點的串並聯關係以及a/b接點的運用,具有一定的圖形分析難度。
正確答案:③
③
:此為正確的電磁開關配線電路。啟動按鈕(ON)與輔助a接點形成並聯自保持迴路,停止按鈕(OFF)與過載電驊b接點串聯於控制迴路,電磁線圈得電後可正常吸持並具備完整保護功能。
:此為正確的電磁開關配線電路。啟動按鈕(ON)與輔助a接點形成並聯自保持迴路,停止按鈕(OFF)與過載電驊b接點串聯於控制迴路,電磁線圈得電後可正常吸持並具備完整保護功能。錯誤選項解析
- ①
:此配線圖中自保持迴路接線有誤,可能將a接點誤接為b接點,或自保持接點未與啟動按鈕形成正確的並聯關係,導致電磁開關無法維持吸持狀態。 - ②
:此配線圖中控制線圈或保護電驛的串聯配置錯誤,可能遺漏了過載電驛的b接點保護迴路,或停止按鈕未正確串聯於控制迴路中,不符合安全規範。 - ④
:此配線圖中主迴路與控制迴路的接線配置有誤,可能將線圈電壓來源接錯,或輔助接點與按鈕的串並聯關係顛倒,無法實現正常的啟停控制功能。
Learning Tip
"電磁開關配線的核心考點在於自保持迴路的正確接法:啟動按鈕必須與輔助a接點並聯,停止按鈕與過載保護接點必須串聯於控制迴路。常見陷阱包括混淆a接點與b接點的用途、自保持迴路接成串聯而非並聯、以及遺漏過載電驊的保護接線。實務上需確認線圈額定電壓與控制電源一致,並符合CNS電氣配線標準。"
學員答題分佈
①0%
②0%
③0%
④0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!