Q23.
感溫電阻體(R.T.D)使用三條引線,其目的乃在於
工業儀器 · 丙級 · 控制盤工程 · Q23
難易度分析
2 / 5
本題考查感溫電阻體基本配置的原理,僅需掌握特定接線方式的功能定義即可選出正確答案,不涉及複雜的計算或多重推論,屬於基礎概念記憶題。
正確答案:①補償長距離測量時之誤差
① 補償長距離測量時之誤差:RTD 三線制的主要目的在於補償導線電阻所造成的量測誤差。當感測器與量測儀表間距離較長時,引線電阻會疊加至感測電阻值中,三線制配置可利用惠斯登電橋原理抵消導線電阻影響,提升量測精度。
錯誤選項解析
- ② 裝配方便:三線制反而增加配線複雜度,並非為了裝配方便。兩線制才是接線最簡便的方式,三線制的設計核心在於精度補償而非施工便利性。
- ③ 使線路美觀:增加引線數量與線路美觀無關。工業控制盤配線以功能與精度為優先考量,美觀並非工程設計的決定因素。
- ④ 裝配較牢固:引線數量與裝配牢固度無直接關聯。牢固度取決於端子壓接品質與固定方式,而非導線根數。
Learning Tip
"RTD 量測常考兩線制、三線制、四線制的差異與應用場景。兩線制適用於短距離且精度要求不高之場合;三線制為工業現場最常用之補償方式;四線制則用於實驗室級高精度量測。實務上需注意導線材質與截面積應一致,否則補償效果將大打折扣。"
學員答題分佈
①補償長距離測量時之誤差0%
②裝配方便0%
③使線路美觀0%
④裝配較牢固0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!